Matrix ZDB Association

Fora omkring Homeseer.
Besvar
koburg
Indlæg: 104
Tilmeldt: 25 dec 2013, 11:41

Matrix ZDB Association

Indlæg af koburg »

Hej

er der nogen af jer som har prøvet at associere via matrix på følgende måde.

Tryk 2 -> z-wave power plug.

således at når kan trykker på tryk 2 så tænder/slukker mand for sit power plug.

jeg har prøvet at gøre det via gruppe 6 endpoint 2 som jeg kan læse mig til i matrix manualen men der sker ikke noget.

plejer ellers ikke at være så galt at lave associationer.
Skærmbillede 2020-07-22 kl. 07.00.33.png
Skærmbillede 2020-07-22 kl. 07.00.33.png (103.04 KiB) Vist 854 gange

Morten H. Nielsen
Indlæg: 6319
Tilmeldt: 20 mar 2008, 23:02
Geografisk sted: Danmark

Re: Matrix ZDB Association

Indlæg af Morten H. Nielsen »

Jeg har sådan et setup, der virker. Den står til Group 6 uden endpoint.

Min switch forstår ikke endpoints. Det er en gammel en.
Mvh
Morten

lurendrejer
Indlæg: 830
Tilmeldt: 02 apr 2017, 11:44

Re: Matrix ZDB Association

Indlæg af lurendrejer »

Det drejer sig om at undersøge hvilken kommando den modtagende enhed understøtter. Fx basic/bin/set og sende den rigtige, eventuelt uden kryptering.

koburg
Indlæg: 104
Tilmeldt: 25 dec 2013, 11:41

Re: Matrix ZDB Association

Indlæg af koburg »

Hej det blev løst hmm lidt af sig selv. Ved ikke hvorfor den ikke kom med det samme.

Rodede med diverse parameter ligepludselig var den der.

Men tror ikke det var parametrene.

Havde sat den til rigtige endpoint.

Jeg testede også fibaro plug hvilket var det sammen problem men nu kører det som sagt sådan helt uden at vide hvorfor det ikke gjorde.

Ps opdatere jeres switch status inde i HomeSeer ui ? Når de er associaceret ?


Sent from my iPhone using Tapatalk Pro

Morten H. Nielsen
Indlæg: 6319
Tilmeldt: 20 mar 2008, 23:02
Geografisk sted: Danmark

Re: Matrix ZDB Association

Indlæg af Morten H. Nielsen »

Det kommer an på......

Det er ikke alle switche, der melder ordentligt tilbage. Mine TBK gør f.eks. ikke. Det vil så kræve events på Homeseer.
Mvh
Morten

lurendrejer
Indlæg: 830
Tilmeldt: 02 apr 2017, 11:44

Re: Matrix ZDB Association

Indlæg af lurendrejer »

Du skal huske at associere til homeseer også, så opdaterer zhc'erne ihvertfald deres status.

koburg
Indlæg: 104
Tilmeldt: 25 dec 2013, 11:41

Re: Matrix ZDB Association

Indlæg af koburg »

ja @lurendrejer jeg fandt en løsning der er en del associationer der skal ændres/laves med hs controller i zdb.

så snart jeg ved præcist hvad der virker så skriver jeg det.

også er det (selvfølgelig ?) kun de switch's som er Associaceret med en fysisk device som opdatere status da de andre f.eks bare er scene knapper.

lurendrejer
Indlæg: 830
Tilmeldt: 02 apr 2017, 11:44

Re: Matrix ZDB Association

Indlæg af lurendrejer »

Ikke hvis du også sender kommandoerne til hs.
Så opdateres det også i hs.

Besvar