Jeg er i fuld gang med at installer 7xZIF5028 fra Logic Group i forbindelse med en komplet renovering af en bolig. Som zwave gateway benyttes ZMEEUZB1 og controlleren er HS3.

Til min forundring præsenteres alle indgange og udgange ens, dvs. De er benævnt fra Switch 1 til Switch 12, Hvor Switch 1 til 6 er de 6 udgange og Switch 7 til 12 repræsenteres som indgang 1 til 6
Hvis jeg aktivere indgang 1 elektrisk, trækker relæ i udgang 1 osv, alt som forventet.
Men når jeg aktivere indgangene i Homeseer aktiverer indgang 1 ingenting, indgang 2 aktiverer udgang 1, indgang 3 aktivere også udgang 1, indgang 4 aktivere udgang 2, indgang 5 aktivere udgang 3 og indgang 6 aktivere udgang 4. Udgang 5 og 6 kan ikke aktiveres fra Homeseer.
Jeg har også prøvet den gamle udgave af ZIF5028 som hedder LHC5028, den reagere på samme måde. De kører begge firmware 0,8.
Derudover får en information i loggen når en indgang aktivers som jeg aldrig har set tidligere
”Payload1 zd is not nothing”

Jeg har iøvrigt testet secure og unsecure, jeg har ikke ændret på nogen parametre i ZIF’en.
Er der andre som har ZIF5028 på Homeseer 3 med har samme problem?
Nedenstående er et link til en fyr som oplever samme type problem på en ZIF5020.
https://forums.homeseer.com/forum/homes ... er-outouts

Morten H. Nielsen
Indlæg: 6266
Tilmeldt: 20 mar 2008, 23:02
Geografisk sted: Danmark

Re: ZIF5028/LHC5028 fejl i HS3 implementering

Indlæg af Morten H. Nielsen »

Hej.

Jeg bad Logic Group kigge på indlæget her. Her er svaret.

"Ja, det ser da vist ikke for godt ud – jeg vil anbefale vedkommende at skrive direkte til vores support: support@logic-group.com, så får vi kigget på problemet og, hvis der er et problem i ZIF5028, så får vi løst det."
Mvh
Morten

soeren
Indlæg: 25
Tilmeldt: 27 sep 2009, 12:58

Re: ZIF5028/LHC5028 fejl i HS3 implementering

Indlæg af soeren »

Hej Morten.
Tak for det, jeg skriver til dem. Det kunne godt se ud som om der ikke er mange der benytter ZIF5028 eller Heatit Z-DIN 616 versionen sammen med Homeseer.
Mvh.
Søren

soeren
Indlæg: 25
Tilmeldt: 27 sep 2009, 12:58

Re: ZIF5028/LHC5028 fejl i HS3 implementering

Indlæg af soeren »

Logic-Group har allerede svaret, at de er i gang med at finde en løsning, de er godt nok hurtige.